◈ 공법개요
CWS Joint는 고품질 연속벽 시공을 실현할 수 있도록 측면으로 제거 가능한 Steel Formwork Section입니다.
일반적인 Stop End Tube와는 달리 CWS 폼은 콘크리트가 완전히 굳기 전에 수직적으로 뽑아내지 않습니다.
이것은 다음 Panel이 완전히 굴착될 때까지 남겨져 있다가 Grab이나 보조 기구 등의 기계를 이용하여 측면으로 당겨집니다.
폼의 수평적 제거는 주변 Panel 굴착을 제한하는 유압잭 등의 사용없이 간단한 제거를 가능하게 합니다.

◈ 공법특징
지하 연속벽은 엇갈리거나 연속으로 설치된 간단한 Panel들로 이루어져 있습니다.
두 Panel간의 Joint는 선행 콘크리트의 Over Cutting 또는 Steel Formwork Section 을 사용해 만들어지는데 Steel Formwork Section(Stop End Tube)는 Panel의 끝에 설치되어, 타설된 콘크리트가 충분한 강성을 가지게 되었을 때 Sliding oFrm 처럼 빼내어집니다.
그 결과 Steel Formwork Section(Stop End Tube)이 제거된 위치에 공간이 생기게 되고 그 공간에 인접하여 다음 Panel의 굴착이 이루어지게 됩니다.

◈ 기존Joint의 문제점
1.인접 Sanel의 굴착 이전에 Stel Formwork Section (Stop End)이 제거되기 때문에 Garb을 유도할 수 없음
2.Steel Formwork Section(Stop End)은 인접한 Panel의 콘크리트가 굳기 전 수직으로 제거되어야 함
3.공법상 효율적인 방수 Seal의 설치가 어려움


​◈ 공법장점
1.CWS Joint의 연속성 - 다음 Panel이 굴착될때 콘크리트가 타설된 Panel의 끝에 남는다. 그러므로, 굴착 장비의 Guide로 사용이 가능하여 벽체의 규칙적 연속성이 이루어집니다. 인접 Panel의 굴착시 CWS Joint가 Garp을 유도하여 굴착 수직도를 유지하도록 합니다. Grap이 필요할 때에는 이전 Panel의 CWS Joint에 고정될 수 있습니다.
이 방법은 지반 조건이 편차를 가져오기 쉬울때 이를 예방하기 위해서나, CWS Joint에 고정하지 않아 굴착이 이미 편차가 생겼을 경우 이의 교정을 위해 이루어집니다.
2.CWS Joint의 효율성 - 콘크리트 양생 시간에 덜 의존적이고 시공계획에 한층 더 유연성을 가져다 줍니다.
3.CWS Joint의 방수성 - CWS Joint의 사용시에는 다음 anPel의 굴착시에 이전 Panel의 가장자리가 보호되기 때문에, 최고품질과 정확한 위치의 Joint가 만들어지게 됩니다. 만약, 높은 방수성이 요구 될때는, CWS Joint에 특정자재(방수시스템)의 장착이 가능합니다. 방수 시스템에는 통상적으로 폭15cm 정도의 고무 블레이드(Water Stop)이 사용됩니다. 이 공법은 두 인접 Panell간의 완벽한 Sealing을 제공하여 가장 높은 품질의 요구에도 부합하는 옹벽을 제공합니다.