◈ 공법개요
지하구조물 굴토공사 중 흙막이 벽체에 대한 지보 형식으로 TSRUT 공법, 앵커공법, 구조 SLAB 지지 공법 등이 가장 많이 활용되고 있으며, TSRUT공법은 타 공법에 비하여 설치 공정이 용이 하나, 기 배치되어 있는 촘촘한 간격의 부재와 이를 지지하는 PTO SPILE 등이 굴토 장비의 작업 공간을 협소하게 하여 작업효율이 감소 되고, POST PILE 해체 후 구조SLAB의 방수 및 채움 공정이 필요하다.
PPS공법은 H-BEAM을 사용하는 일반적인 STRUT공법과 달리 허용 압축력과 좌굴에 대한 저항한계가 상대적으로 큰 원형강관과 FATL JACK을 사용하여 강
관에 대규모 선행압축을 병행하여 POST PILE이 없는 적은 수량의 STRUT를 배치하여 넓은 굴토작업 공간을 확보할 수 있어 효율적인 지하터파기 공사를
계획할 수 있다. 또한, FLAT JACK의 선행압축에 의해 굴토 공사에 따른 흙막이 벽체의 수평변위를 최소화하여 인접주변 구조물과 도로에 대한 침하향영을
최소화 할 수 있다.

◈ 공법특징
· 사용부재 : 강관 / 직경 800~1500 mm
· FLAT JACK 가압하중 : 최대 600 ton
· 지보재 배치간격 : 수평방향 6~8m / 수직 5~8m
· POST PILE 불필요 / 최대 설치 지간거리 40m